LolYangccool Posté(e) 9 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 9 février 2018 Bon, au bout de 5 secondes il s'éteint et au reboot toujours pareil. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 9 février 2018 Partager Posté(e) 9 février 2018 Ils ne retirent pas le cable d'alim. Ils éteignent la machine via l'OS ensuite ils appuient pendant 15 sec sur le bouton poweroff. Dans les posts suivants de la même discussion, certains sont sceptiques quand au fonctionnement de l'astuce. Si elle ne fonctionne pas, ce que je crains, il n'y aura qu'une seule bonne solution. Si tu ne le fais pas, tu ne vas faire qu'une seule chose : jeter de l'argent par la fenêtre. Contrairement à ce qu'on imagine le bruit ne fonctionne pas comme la chaleur. Si on a un mur froid, et qu'on en calfeutre 90% de la surface, On va grosso-modo économiser 80% de chauffage. Avec le bruit, si on a un mur qui laisse passer le bruit et qu'on insonorise 90%, on ne va arrêter que 50% du bruit. Donc si tu achètes un rack, soit tu le fermes totalement (ce qui est la seule option pour réduire le bruit) et tes serveurs vont cuire et je te déconseille d'y mettre ton Synology, sinon tes disques vont cuire également, ton UPS sinon c'est la batterie qui va cuire. Donc la seule bonne option, c'est de changer les ventilateurs. Les derniers posts de la discussion sont à mon avis sans appel à ce sujet. Mais ce n'est pas "si" compliqué. Il faut quand même choisir des ventilateurs assez puissants ("I also tried Noiseblocker NB-BlacksilentFan XM2, but they don't have enough oomph to push air through the server") sinon l'air ne passe pas à travers du serveur. Il a utilisé ce ventilateur : https://octopart.com/412-ebm-papst-2029 qu'on peut commander en GB (ou peut-être auprès de revendeurs français). Il a apparemment commandé le modèle 412. Ensuite, il y a 2 options. Soit tu essayes de trouver le bon connecteur "Molex", soit tu coupes le cables du ventilateur existant et tu relies les cables dans le bon ordre (à mon avis, c'est la seule difficulté). La fin de la discussion est ici : https://www.dell.com/community/Systems-Management/Dell-PE-R210-iDRAC6-Firmware-Upgrade-Fans-still-Noisy/td-p/3513898/page/4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 9 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 9 février 2018 Ok, c'est bien ces ventilateurs qu'il faut du coup ? Je dois en prendre 25 si c'est ça, pour 6 serveurs. Comme je ne comptais de toute façon pas garder les 17... Je compte en garder 7 maximum. Faut juste pas se tromper au montage. Il y a donc normalement 4 fils mais sur l'image ci-dessus on en voit que 2. Enfin, puis-je commander aux USA ? J'aurai des taxes j'image, donc c'est peut-être pas le bon plan en fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 9 février 2018 Partager Posté(e) 9 février 2018 Purquoi n'as-tu pas pris le 2ème lien de la liste ? C'est Farnell en Angleterre, donc pas de frais de douane Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 9 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 9 février 2018 Purquoi n'as-tu pas pris le 2ème lien de la liste ? C'est Farnell en Angleterre, donc pas de frais de douane Parce que bien plus cher. Mais j'ai pas encore commandé. Mais avec la douane effectivement. Je vais voir ce que je fais. Mais pourquoi il n'y a que deux fils ? Je regarderai à l'intérieur d'un serveur ce soir pour voir combien il y a de fils. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 9 février 2018 Partager Posté(e) 9 février 2018 Il y en a 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 9 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 9 février 2018 Deux à l'avant du ventilateur et deux à l'arrière alors ? J'en vois que deux perso, un rouge et un bleu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 9 février 2018 Partager Posté(e) 9 février 2018 Je parlais de ceux présents dans le serveur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 9 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 9 février 2018 Mais du coup il me faut acheter des ventilateurs avec 4 fils non ? Sinon, autre idée peut-être idiote mais sait-on jamais. Mettre très légèrement du lubrifiant sur les ventilateurs ça marcherait ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 9 février 2018 Partager Posté(e) 9 février 2018 Evidemment, si tu pouvais les remplacer par des deux fils, le problème serait réglé via l'idée d'aexm. Lubrifiant, non car le bruit est causé par l'air. C'est pour ça que j'avais proposé (dans la liste d'idée débile) de scier les pales. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 9 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 9 février 2018 Apparemment y’a des gens qui disent que ça améliore quand même sensiblement le bruit. Je vais tenter quand même avant d’investir plusieurs centaines d’euros dans des ventilateurs. Comme j’ai ce qu’il faut à disposition. Dans le meilleur des cas ça corrige le soucis.Dans le pire des cas ça fait rien mais ça ne me coûte rien. Édit : Effectivement ça n’a rien changé. Au moins j’aurai essayé... J’ai testé sur un seul serveur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 9 février 2018 Partager Posté(e) 9 février 2018 Je vais te donner une piste pour sortir de ton problème. Car comme je te vois parti, tu vas te retrouver avec 20 ventilateurs à 2 fils alors que tu as besoin de ventilateurs à 4 fils. Mais avant de t'expliquer, il faut un peu contextualiser. Nous, les geeks, on aime bien posséder nos petites affaires. Rien de grave, mais tout le monde n'est pas câblé pareil. D'autre part, il faut être conscient que si tu files 20 euros à une association, tu ne vas pas pouvoir leur demander de te mettre à disposition une personne 40h / semaine. Ceci étant dit (et j'espère accepté), la solution à laquelle je pense, ce sont des lieux où des personnes plutôt que d'acheter leur matériel à eux mettent leurs ressources en commun pour se créer un laboratoire / atelier pour expérimenter. Donc, clairement, ce ne sont pas des geeks mais plutôt des artistes. Mais ces gens ont l'habitude de commander du matériel électronique, de consulter des datasheets, ils ont évidemment des fers à souder et ce genre de chose. Leur truc, c'est que pour profiter des infrastructures, tu paies un abonnement mensuel ou annuel. Et pour ce prix la, tu peux utiliser l'infrastructure qu'il y a sur place (tu ne paies donc pas pour une "personne"). Outre les simples membres, il y a souvent sur place un gars qui fait partie de l'association et qui peut dépanner. Il va pas faire ton projet, ni tes soudures - mais - il peut t'aider et te conseiller. Ces lieux s'appellent des "FabLab", il y en a un peu partout en France. Certains sont spécialisés en impression 3D, d'autres sont plus spécialisé en Arduino, d'autre encore en menuiserie / travail du métal. Donc si tu vas dans un Fablab spécialisé en impression 3D, tu vas pouvoir utiliser leurs imprimantes mais ce sera à toi de faire tes modèles, mais si tu bloques sur un truc, ils pourront t'aider. Clairement dans celui qui se trouve pas loin de chez moi, je sais que je pourrais trouver l'aide dont j'ai besoin. Car moi non plus, je ne suis pas spécialisé dans la bidouille électronique et c'est la que j'irais si j'avais un problème comme le tiens. Après, évidemment, tu peux aussi essayer de faire un deal avec la personne qui est sur place, mais ne soit pas surpris s'il refuse ou s'il te demande des tarifs plus conséquent (je suppose que tu ne bosses pas non plus pour 20 euros / jour). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 9 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 9 février 2018 Je ne comprends pas, tu m'as conseillé des ventilateurs à 2 fils et maintenant tu me dis que, comme je le pensais après avoir démonter les ventilos, que j'ai besoin de ventilateurs à 4 fils. Je ne te suis pas trop... Les FabLab c'est des associations ? Ou alors je paye une personnes pour qu'il me monte mes ventilateurs - avec son propre matériel - contre rémunération forcément, et ceci sur 6 serveurs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 9 février 2018 Partager Posté(e) 9 février 2018 Je ne comprends pas, tu m'as conseillé des ventilateurs à 2 fils et maintenant tu me dis que, comme je le pensais après avoir démonter les ventilos, que j'ai besoin de ventilateurs à 4 fils. Je ne te suis pas trop... Relis bien ce que j'ai écrit. Tu verras que dès le début, je parle de ventilateur à 4 fils. C'est toi qui a mal compris. Et le fabricant en question fait des ventilos à 2 et à 4 fils. C'est le site américain qui est mal foutu, l'anglais est (à mon sens) meilleur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 9 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 9 février 2018 D'accord. Ce qui est bizarre c'est qu'au boot, pendant 2 ou 3 secondes au début, les ventilateurs tournent bien moins vite qu'à « vitesse de croisière ». Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 9 février 2018 Partager Posté(e) 9 février 2018 C'est bien possible. Il faut garder à l'esprit que la situation est engendrée par deux problèmes qui se télescopent : des ventilateurs beaucoup trop bruyant ET un bug dans une puce du contrôleur (ou dans le soft de celui-ci). Le tout fait que les ventilos tournent (quasi) en permanence à 6000 tpm et comme en plus ils sont bruyant ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 10 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 10 février 2018 Oui. Et il n'y a aucun autre moyen de corriger le bug ? Si déjà ça c'était corrigé... En fait, de ma chambre je les entends, même porte fermée, pour dormir c'est pénible... Et j'ai peur que mes voisins les entendent également. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 10 février 2018 Partager Posté(e) 10 février 2018 Il faut essayer la procédure que j'ai mise dans un des posts en page 1 ou 2. Et si après plus de 7 ans, il n'y a rien de propre de la part de Dell, faut pas rêver ... Hier, j'ai encore trouvé le récit d'un gars qui après pas mal de recherche n'a eu d'autres solutions que de l'installer dans sa cave. Cela explique aussi, je pense, le prix que tu as payé pour le lot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 10 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 10 février 2018 Oui j'ai essayé et j'avais posté une capture d'écran. Le fichier n'était pas présent. Mon serveur semble incompatible puisque je n'ai pas le fichier requis... Les mettre dans la cave pas de soucis, mais faut en avoir une... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 10 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 10 février 2018 Autre idée (je cherche...), n'est-il pas possible de les mettre quand même dans une baie mais avec des aérations et, au niveau des aérations, faire une espèce de « piège à son », sur le principe d'un silencieux d'arme à feu par exemple ? Je pourrais mettre des ventilateurs dans la baie, type ventilateur d'ordinateur, pour pulser l'air vers la sortie. Normalement pas de surchauffe comme ça, et à défaut d'avoir un silence total, ça devrait bien atténuer le bruit, non ? Je me suis mis à l'extérieur de chez moi, avec un R210 allumé en plus du R210 II, et on entends le serveur de l'extérieur, très peu, mais on l'entend, contrairement au R210 II et au NAS... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 10 février 2018 Partager Posté(e) 10 février 2018 Autre idée (je cherche...), n'est-il pas possible de les mettre quand même dans une baie mais avec des aérations et, au niveau des aérations, faire une espèce de « piège à son », sur le principe d'un silencieux d'arme à feu par exemple ? Je pourrais mettre des ventilateurs dans la baie, type ventilateur d'ordinateur, pour pulser l'air vers la sortie. Normalement pas de surchauffe comme ça, et à défaut d'avoir un silence total, ça devrait bien atténuer le bruit, non ? J'ai déjà répondu de deux manières : - Pour bien isoler le son, tu dois encore mieux isoler le rack que pour la chaleur. Donc, à moins d'installer une clim dans le rack, la température va monter jusqu'à atteindre la limite d'alarme des CPUs. - je me cite : "(...) il n'y aura qu'une seule bonne solution. Si tu ne le fais pas, tu ne vas faire qu'une seule chose : jeter de l'argent par la fenêtre." Je me suis mis à l'extérieur de chez moi, avec un R210 allumé en plus du R210 II, et on entends le serveur de l'extérieur, très peu, mais on l'entend, contrairement au R210 II et au NAS... Si j'étais toi, je les éteindrais car si les voisins commencent à rouspéter, tu vas les énerver au point qu'après tu ne pourras même plus les faire fonctionner quand tu auras changé les ventilateurs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 10 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 10 février 2018 Oui je n'ai laissé allumé que le R210 II, qu'on n'entends pas (normalement). Pour le reste de ton post, j'ai bien pris note de ce que tu as écris. Mais un piège à son ça pourrait marcher non ? Parce que, un piège à son bloque (ou du moins est sensé bloquer) le son, mais laisserait passer l'air, donc pas de surchauffe. Je cherche des solutions autre que de changer les ventilateurs pour le moment. Si vraiment il faut les changer je le ferait, mais comme j'en ai pour environ 300€ de ventilateurs, je préfère écumer les autres solutions avant, s'il y en a. Par contre, j'ai vu dans un des serveurs qu'un des 4 ventilateurs était difficilement démontable. Celui de l'alim. Je pensais, si je les remplace, n'en remplacer que 3 du coup. Les trois autres sont vraiment super simple à démonter. Il ne sont même pas fixé, juste posés et coincés en fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sethenès Posté(e) 10 février 2018 Partager Posté(e) 10 février 2018 Pour le reste de ton post, j'ai bien pris note de ce que tu as écris. Mais un piège à son ça pourrait marcher non ? Parce que, un piège à son bloque (ou du moins est sensé bloquer) le son, mais laisserait passer l'air, donc pas de surchauffe. Pour la 3ème fois, je me répète : si l'air est le média de refroidissement, tu vas avoir plus de bruit qui ne passe que de chaleur. Par contre, j'ai vu dans un des serveurs qu'un des 4 ventilateurs était difficilement démontable. Celui de l'alim. Je pensais, si je les remplace, n'en remplacer que 3 du coup. Oui, celui-la, c'est le seul que je laisserais. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LolYangccool Posté(e) 10 février 2018 Auteur Partager Posté(e) 10 février 2018 Oui j'ai bien compris Sethenès. Mais le but du piège à son c'est justement de pièger le son tout en laissant passer l'air... C'est le principe du silencieux dont je parlais tout à l'heure. Enfin, j'arrête de te poser cette question, on ne semble pas se comprendre. Bon, si je dois acheter 3 ventilateurs/serveurs au lieu de 4, c'est déjà ça. Il me faudrait donc, si je garde 6 R210, 18 ventilateurs. Plus qu'à trouver des ventilateurs de 40mm qui soit silencieux et qui aient 4 fils. Après c'est l'histoire d'une ou deux minutes par serveurs pour les remplacer, c'est pas ça qui sera difficile... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wKns Posté(e) 10 février 2018 Partager Posté(e) 10 février 2018 Un piège à son large bande ça n’existe pas. Un silencieux ça atténue la vitesse de la balle pour ne pas provoquer d’onde de choc lorsque la balle dépasse la vitesse du son. La seule solution connue pour ton problème c’est d’utiliser des meta matériaux (avec des pièges sub longueur d’onde). Le problème c’est que ça n’existe pas en 3D et encore moins large bande. Donc à moins que tu ne te lances dans une thèse de doctorat pour atténuer le son (sachant que tu vas transformer l’énergie acoustique en chaleur et donc accentuer ton problème) tu devrais écouter Sethenes. Il te faut soit une source froide dans la baie ou une ventilation silencieuse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...